볼트접합에 의한 기둥이나 보의 이음부에서
웨브분담율이 사용되고 있습니다.
예전에 관례적으로 사용해온 볼트이음부의 설계는
휨응력은 플랜지가 전단력은 웨브로 부담시키는 방법을 사용해 왔습니다.
이는 접합부를 계산하기에 매우 편리한 방법입니다.
하지만 이 설계법은 플랜지의 볼트에 비하여 웨브에 배치되는
볼트가 밸런스적으로 너무 적게 됩니다.
그래서 SCSS-H97 표준접합부 부터는
웨브에도 휨응력의 일정부분을 부담하게 하고 있습니다.
웨브부의 설계용 휨모멘트는
다음 식과 같이 평면 유지를가정한 경우에
웨브가 부담해야 할 휨모멘트(
)의
배(웨브분담율)의 휨모멘트로 하였습니다.
웨브분담율(
)의 값은 기본적으로 0.5를 사용합니다.
이것은 실제 변동을 고려한 다음에 공학적 판단에 따라 정한 것입니다.

전단력에 대해서는 이음 설계용 전단력 모두를 웨브가 부담하도록 합니다.
플랜지부의 설계용 휨모멘트는 이음의 설계용 휨 모멘트에서
웨브가 부담하는 몫을 공제한 것으로 합니다.

웨브분담율은 0.5를 사용하는 것이 합리적이며,
설계자의 판단에 따라 0.0을 사용하여도 문제가 없습니다.
웨브분담율을 0.0으로 사용하면
휨응력은 전부 플랜지가 부담하게 됩니다.