BeST프로그램의 파일 독립기초의 기초판의 모멘트 계산방법은
예전에 만든 프로그램과 차이가 있습니다.

 

파일 반력에 의해 기초판에 발생하는 모멘트를
실제와 같아지도록 개선하였습니다.

 

예를 들어
파일이 3개인 경우 예전의 프로그램은
파일반력에 의한 기초판 모멘트 Y-Y축 모멘트 My의 산정은
"파일반력(R) x 작용거리(l) / 기초판폭(Ly)"
으로 산정하였습니다.

 

Footing3Pile.jpg

 

이런 계산 방법은 문제가 있습니다.
모멘트 My를 발생시키는 파일의 반력이 기초판의 중앙에 있는 것이 아니라
기초판 한쪽에 치우쳐져 있습니다.


그렇므로 모멘트 산정시 기초판 전체폭(ly)을 사용하는 것은 무리가 있습니다.

기초판에서 실제로 발생할 수 있는,
즉 파일의 영향범위를 고려한 설계가 되지 않고 있습니다.

 

이런 이유로 인해
BeST프로그램에서는 기초판 전체폭(Ly)을 사용하지 않고
영향범위를 고려하여 약 기초판 폭의 절반 가량을 사용하고 있습니다.
따라서 기초판의 설계모멘트는 예전의 프로그램에 비해
약 2배가 되는 것입니다.

 

파일의 배치가 대칭으로 균등하게 배치되어 있더라도
모멘트가 상대적으로 큰 경우도 이러한 현상이 발생합니다.
아래 그램의 경우 예전의 프로그램에서의 모멘트 산정은
"파일반력(R1+R2) x 작용거리(l) / 기초판폭(Ly)"
로 하였습니다.

 

Footing4Pile.jpg

 

BeST프로그램에서는 이러한 파일 반력의 불균형에 대해
보다 정확하게 해석하여 설계할 수 있도록 하고 있습니다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 다른 프로그램과의 연동이 않되는 경우 file 박종배 2017-11-22 14906
공지 Excel/CAD파일의 생성이 않되는 경우 file [1] 박종배 2017-11-22 4679
공지 윈도우 사용자 계정권한 변경하는 방법 file 박종배 2017-11-16 3872
공지 BeST프로그램 폰트 표시 오류에 대한 해결방법 file 박종배 2016-09-30 2380
공지 Windows에서 BeST프로그램의 실행이 안될때 - 사용자 계정 컨트롤 file 박종배 2010-08-27 25910
121 고층빌딩이 바람에 날아가지 않는 이유 file 박종배 2021-05-12 3253
120 프로그램을 관리자 권한으로 실행하는 방법 file 박종배 2021-01-04 12771
119 윈도우10 부팅시 끄기 전에 사용하던 프로그램 자동실행 방지 방법 file 박종배 2020-06-17 1084
118 Windows 10 완전 종료하기 file 박종배 2020-06-17 1248
117 윈도우10 에서 프로그램 실행화면의 표시에 문제가 발생하는 경우 file [1] 박종배 2020-01-22 1823
116 합성부재설계의 기본개념 박종배 2019-10-28 2584
115 행정규칙(훈령, 예규 등) 효력 박종배 2019-06-27 2269
114 탄소섬유쉬트에 의한 전단보강은 보강효과를 거의 기대할 수 없습니다. file [3] 박종배 2019-03-26 2907
113 풍하중 기준에서 건물형식 정의 (ASCE 7-05) file 박종배 2019-02-12 3772
112 설계기준에서의 P-Delta 효과에 대한 분석 박종배 2019-01-14 3272
111 대종빌딩의 문제를 보고... file 박종배 2018-12-26 1893
110 철근비를 사용한 벽체 설계방법의 문제 박종배 2018-12-11 1893
109 벽체 배근에서 D19@450과 D10@112의 차이 박종배 2018-12-11 1972
» 파일 반력에 의한 기초판 모멘트의 산정 file 박종배 2018-11-12 1454
107 탄소섬유보강에서 탄소섬유를 철근으로 치환하여 계산하는 방법 file 박종배 2018-11-07 1849
106 기둥에서 철근의 강도 Fy=600이 Fy=500보다 내력이 작게 될 수 있습니다 file 박종배 2018-10-18 2764
105 비지지길이 / 횡좌굴모멘트계수 file 박종배 2018-09-17 8514
104 기둥, 보의 볼트 접합부에서 웨브분담율 file 박종배 2018-09-11 1262
103 매립형 합성보 검증 자료 file [2] 박종배 2018-08-22 63528
102 리모델링, 안전진단시의 하중은 신축건물의 하중과 달라야 합니다 박종배 2018-08-20 1700