벽체의 수직철근 배근에서
간격기준이라든지 시공성을 무시하고 생각할 때,
D19@450과 D10@112는 동일한 철근비이므로
단면성능이 같다고 할 수 있을까요?
위의 두 철근 배근에는 언뜻 보면 그다지 차이가
없을 지는 모릅니다만, 실은 엄청난 차이가 있습니다.
어쩌면 숫자 놀음이라고 치부해버릴 수도 있습니다만,
벽체의 길이가 짧고 모멘트에 의해 결정되는 단면이라면
상당히 큰 차이가 생깁니다.
그 이유는 벽체의 제일 단부 철근을
D19@450의 경우는 19mm철근을 사용하게 되고
D10@112의 경우는 10mm철근을 사용하게 됩니다.
따라서 단부에 10mm 철근을 사용하는 것에 비해
19mm을 사용하는 경우는
단부에 철근을 집중하여 배치하게 되므로
상당히 큰 단면성능(모멘트에 대한)을 가지게 됩니다.
벽체의 설계를 프로그램에서 어떤 배근을 사용하여
계산된 결과인지 따져 보지 않고
단위길이당의 철근량을 가지고 배근하게 되면
상당히 큰 오류를 범할 수 있습니다.