건축법이나 설계기준에서 규정하고 있는 하중이나 하중증대계수, 강도감소계수는
신축건물의 설계시에 대한 값입니다.

물론 보수,보강시에 사용할 수 있는 강도감소계수는 기준에 정의되어 있습니다만,

적용이 제대로 되고 있는지는...

 

건물의 수명이 신축건물에 비해 현저히 작다든가
일시적으로 하중재하 조건이 바뀐다면 법이나 설계기준에서
규정하고 있는 값은 사용할 것이 아니라


상황에 따라 적절하게 조정하여 사용하여야 합니다.

수명이 짧거나 일시적으로 하중의 재하조건이 비뀔 경우
하중의 적용에 대하여 검토해보겠습니다.

 

1. 화재시와 같이 재하조건이 수 시간이내인 경우
   지진하중 : 고려할 필요 없음
   풍하중 : 고려할 필요없음
   고정하중 : 하중계수를 반영할 필요 없음
   활하중 : 법에서 정한 하중을 줄여서 적용하고, 하중계수도 적용할 필요 없음
 
2. 가설시, 시공시와 같이 몇일이 소요되는 경우
   지진하중 : 고려할 필요 없음
   풍하중 : 하중은 고려하되, 하중계수는 고려할 필요 없음
   고정하중 : 하중계수를 반영할 필요 없음
   활하중 : 가설, 시공하중을 적용하고, 하중계수도 적용할 필요 없음
  
3. 리모델링, 안전진단과 같이 건물의 잔존 수명이 신축에 비해 짧은 경우
   지진하중 : 수명을 고려한 재현주기를 계산하여 하중을 줄임
   풍하중 : 하중과 하중계수를 기준에서 정한 대로 사용
   고정하중 : 하중과 하중계수를 기준에서 정한 대로 사용
   활하중 : 하중과 하중계수를 기준에서 정한 대로 사용
 
리모델링의 경우 구조물의 수명이 절반이상 줄어들었을 경우가 대부분일 것입니다.
수명이 얼마남지 않은 건물을 신축건물에서와 같이 터무니 없는 큰 지진하중을
재하하는 것은 어리석은 일일 것입니다.

 

또한 아파트 옥외 주차장에 대해 안전진단을 하면서
현행 법규에서 규정되어 있는 시공하중까지 고려하는 것도 어리석은 일입니다.

 

상기는 검토는,
구조계산자가 아닌 구조설계자라면,

건물의 상황에 맞게 적절하게
하중을 조절하여 사용하여야 합니다.

 

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 다른 프로그램과의 연동이 않되는 경우 file 박종배 2017-11-22 1225
공지 Excel/CAD파일의 생성이 않되는 경우 file [1] 박종배 2017-11-22 819
공지 윈도우 사용자 계정권한 변경하는 방법 file 박종배 2017-11-16 1154
공지 BeST프로그램 폰트 표시 오류에 대한 해결방법 file 박종배 2016-09-30 631
공지 Windows에서 BeST프로그램의 실행이 안될때 - 사용자 계정 컨트롤 file 박종배 2010-08-27 23529
118 합성부재설계의 기본개념 박종배 2019-10-28 167
117 행정규칙(훈령, 예규 등) 효력 박종배 2019-06-27 400
116 KDS 14 30 00(강구조 설계기준(허용응력설계법)), KCS 14 31 00(강구조공사 표준시방서) 부분 개정 file 박종배 2019-06-11 1343
115 건축구조기준 일부개정(안) file 박종배 2019-04-02 809
114 탄소섬유쉬트에 의한 전단보강은 보강효과를 거의 기대할 수 없습니다. file 박종배 2019-03-26 590
113 풍하중 기준에서 건물형식 정의 (ASCE 7-05) file 박종배 2019-02-12 608
112 설계기준에서의 P-Delta 효과에 대한 분석 박종배 2019-01-14 515
111 대종빌딩의 문제를 보고... file 박종배 2018-12-26 758
110 철근비를 사용한 벽체 설계방법의 문제 박종배 2018-12-11 513
109 벽체 배근에서 D19@450과 D10@112의 차이 박종배 2018-12-11 519
108 파일 반력에 의한 기초판 모멘트의 산정 file 박종배 2018-11-12 429
107 탄소섬유보강에서 탄소섬유를 철근으로 치환하여 계산하는 방법 file 박종배 2018-11-07 449
106 기둥에서 철근의 강도 Fy=600이 Fy=500보다 내력이 작게 될 수 있습니다 file 박종배 2018-10-18 688
105 비지지길이 / 횡좌굴모멘트계수 file 박종배 2018-09-17 1503
104 기둥, 보의 볼트 접합부에서 웨브분담율 file 박종배 2018-09-11 408
103 매립형 합성보 검증 자료 file [2] 박종배 2018-08-22 508
» 리모델링, 안전진단시의 하중은 신축건물의 하중과 달라야 합니다 박종배 2018-08-20 502
101 온통기초(Mat)의 해석 및 설계 방법 박종배 2018-08-03 1256
100 보배근의 합리화 file 박종배 2018-07-10 823
99 KS 탄소강의 종류와 특징 file 박종배 2018-06-24 1062