전단보강근이 주철근을 감싸는 형식으로 배근되어야 하는 것은

구조의 기본 중에 기본입니다.

 

기둥이나 보 뿐만 아니라 슬래브도 마찬가지입니다.

전단보강근이 주철근을 감싸지 않고 주철근 내부에

배근되면 전단보강근의 역활을 거의 기대할 수 없습니다.

 

이 너무나 당연한 사항인데

일부 슬래브의 전단보강재로 나온 제품중에는

정착등을 고려하면 주근의 내부에만 보강되는 것이 있더군요.

처음 이 제품을 접할때는 당연히 주근을 감싸는 것으로 생각하고

시공이 매우 어려울 것으로 생각했습니다만,

전단보강영역이 주근의 내부라고 하더군요.

 

참 놀라고 어의가 없었습니다. 가장 기본인데...

하기야 구조도 모르는 사람이 전단보강재를 개발하고

했으니 당연하기도 하겠지만요.

 

전단보강재가 주근을 구속하지 못하면

지진과 같은 반복하중이 왔을 때

주근부위가 깨져버려서

주근과 내부콘크리트가 분리되어 버리므로

구조부재로서 역활이 끝나고 맙니다.

이런 주근과 내부콘크리트을 구속해주는 것이

전단보강재인데 주근 내부에 배근되는

그다지 역활을 하지 못하는 것은 당연합니다.

 

전단은 취성파괴이므로, 전단에서 문제가 생기면

건물의 붕괴로 이어집니다.

 

특히 지진하중이 큰 경우는

전단보강재의 중요성은 더 말할 나위도 없습니다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 다른 프로그램과의 연동이 않되는 경우 file 박종배 2017-11-22 14953
공지 Excel/CAD파일의 생성이 않되는 경우 file [1] 박종배 2017-11-22 4714
공지 윈도우 사용자 계정권한 변경하는 방법 file 박종배 2017-11-16 3915
공지 BeST프로그램 폰트 표시 오류에 대한 해결방법 file 박종배 2016-09-30 2407
공지 Windows에서 BeST프로그램의 실행이 안될때 - 사용자 계정 컨트롤 file 박종배 2010-08-27 25954
20 와우아파트 붕괴 박종배 2013-02-11 4544
» 전단보강재는 주철근을 감싸는 형식으로 배근되어야 합니다 박종배 2012-01-26 7115
18 플랫슬래브 설계시 전단강도의 저감 - 주의해야 합니다 박종배 2012-01-18 7864
17 탄소섬유쉬트의 설계강도는 항복강도인가? 인장강도인가? 박종배 2011-10-16 10253
16 P-Delta 해석과 횡구속/비횡구속 골조와 관련된 자료 모음 file [1] 박종배 2011-08-05 13591
15 건물의 기본진동주기를 수계산한 것과 해석프로그램과 비교해보자 file 박종배. 2011-07-22 9192
14 프리스트레스 부재의 PS강선 당의 내력을 간단히 계산 file [1] 박종배. 2011-07-11 9430
13 벽체의 약축방향 강성에 따른 설계방법 박종배. 2011-07-01 8864
12 충진형 합성기둥의 사각단면과 박리제 도포 file [2] 박종배. 2011-06-20 9467
11 현재 기준(KBC2009)의 용접접합부에 대하여 박종배. 2011-04-28 9154
10 기둥을 탄소섬유로 보강한다는 것은 사기가 아니더라도 file 박종배. 2011-04-24 10751
9 설치시 "SetupDLL\SetupDLL.cpp..." 오류가 날 경우 박종배. 2011-03-17 15168
8 기둥, 벽체에서 철근의 항복강도를 다르게 사용하면 [1] 박종배. 2011-02-28 12266
7 [실수담] 연직:면내강성과 횡하중:면내+면외강성을 조합하여 해석하는 방법 file 박종배. 2011-01-06 14914
6 원형기둥의 보조전단철근은 배치하지 않아도 됩니다 file 박종배. 2010-09-16 16055
5 APT 외측 벽체의 철근 배치 박종배. 2010-07-16 9846
4 APT 베란다 난간의 철근 배치 박종배. 2010-07-16 9568
3 APT 지하주차장의 작은보 배치 file 박종배. 2010-07-15 10179
2 APT 지하주차장의 지하외벽 설계 박종배. 2010-07-12 10545