프리스트레스부재에 사용하는 PS강선의
내력이 얼마가 되는지 간단히 계산해 보겠습니다.


PS강선은 가장 많이 사용하는
직경 15.2 mm (단면적:138.7 mm2)
강도 1860.0 N/mm2
를 사용하도록 합니다.


먼저 프리스트레스가 가해지지 않고 시공된,
일반철근처럼 시공하였을때의 극한모멘트를 계산해보겠습니다.

 

PSC_Tendom_Strength01.jpg 


Mu = (Cc*a) + (Aps*fpu*s)
로 계산할 수 있습니다.


여기서 PS강선에 의한 인장력은
    Aps*fps = 138.7*1860.0 = 257982 N
이것을 fy=400인 철근으로 치환하면
    257982/400 = 644.955 mm2
입니다. 이것은 D29철근의 단면적과 비슷합니다.
    철근 D29의 단면적 : 642.4 mm2
결과적으로 직경 15.2mm PS강선은 D29철근과 비슷한 내력입니다.


프리스트레스를 사용할 경우의 내력은

 

PSC_Tendom_Strength02.jpg

 
Mu = (Cc*a) + (Aps*fpu*s) + (Cp1*b1) - (Cp2*b2)


(Cp2*b2) 의 값이 음수인 것은 이부분 콘크리트블럭이 도심보다 아래이기 때문에
응력의 방향이 반대방향이기 때문입니다.


의 식에서 프리스트레스에 의해 추가되는 내력은
(Cp1*b1) - (Cp2*b2)
가 됩니다. 이 값은 +-가 되므로 추가되는 값은 별로 되지 않습니다.


그리고
Cp1+Cp2 = Aps*fpe = 0.7*Aps*fpu
이고 fpe는 유효긴장력이고
유효긴장력은 PS강선의 설계기준 인장강도의 70% 로 작아지고
b1, b2도 도심에서 가까우므로
프리스트레스에 의해 증가되는 내력은 그다지 크지 않음을 알 수 있습니다.


따라서 간단히 PS강선의 수량을 가정할 경우는
D29철근으로 치환해서 검토하면 대충 비슷합니다.


프리스트레스에 의해 긴장재의 단면적 절감효과는 크지 않더라도
처짐, 진동, 전단에 대한 보강효과는 좋습니다.


프리스트레스 설계의
개요를 파악하면 접근하기 쉽도록 정리해 보았습니다.


가온데길

2012.06.21 18:54:11

감사합니다.^^

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 다른 프로그램과의 연동이 않되는 경우 file 박종배 2017-11-22 14953
공지 Excel/CAD파일의 생성이 않되는 경우 file [1] 박종배 2017-11-22 4714
공지 윈도우 사용자 계정권한 변경하는 방법 file 박종배 2017-11-16 3913
공지 BeST프로그램 폰트 표시 오류에 대한 해결방법 file 박종배 2016-09-30 2407
공지 Windows에서 BeST프로그램의 실행이 안될때 - 사용자 계정 컨트롤 file 박종배 2010-08-27 25954
20 와우아파트 붕괴 박종배 2013-02-11 4544
19 전단보강재는 주철근을 감싸는 형식으로 배근되어야 합니다 박종배 2012-01-26 7115
18 플랫슬래브 설계시 전단강도의 저감 - 주의해야 합니다 박종배 2012-01-18 7864
17 탄소섬유쉬트의 설계강도는 항복강도인가? 인장강도인가? 박종배 2011-10-16 10253
16 P-Delta 해석과 횡구속/비횡구속 골조와 관련된 자료 모음 file [1] 박종배 2011-08-05 13591
15 건물의 기본진동주기를 수계산한 것과 해석프로그램과 비교해보자 file 박종배. 2011-07-22 9192
» 프리스트레스 부재의 PS강선 당의 내력을 간단히 계산 file [1] 박종배. 2011-07-11 9430
13 벽체의 약축방향 강성에 따른 설계방법 박종배. 2011-07-01 8864
12 충진형 합성기둥의 사각단면과 박리제 도포 file [2] 박종배. 2011-06-20 9467
11 현재 기준(KBC2009)의 용접접합부에 대하여 박종배. 2011-04-28 9154
10 기둥을 탄소섬유로 보강한다는 것은 사기가 아니더라도 file 박종배. 2011-04-24 10751
9 설치시 "SetupDLL\SetupDLL.cpp..." 오류가 날 경우 박종배. 2011-03-17 15168
8 기둥, 벽체에서 철근의 항복강도를 다르게 사용하면 [1] 박종배. 2011-02-28 12266
7 [실수담] 연직:면내강성과 횡하중:면내+면외강성을 조합하여 해석하는 방법 file 박종배. 2011-01-06 14914
6 원형기둥의 보조전단철근은 배치하지 않아도 됩니다 file 박종배. 2010-09-16 16055
5 APT 외측 벽체의 철근 배치 박종배. 2010-07-16 9846
4 APT 베란다 난간의 철근 배치 박종배. 2010-07-16 9568
3 APT 지하주차장의 작은보 배치 file 박종배. 2010-07-15 10179
2 APT 지하주차장의 지하외벽 설계 박종배. 2010-07-12 10545