파일기초에서 뚤림전단을 검토할때에 주의하여야 할 곳이 있습니다.
기준에서는 파일기초의 최소 연단 길이를 파일 직경의 1.25배 이상으로
하도록 되어있습니다. 기준에 의해 연단길이를 파일 직경의 1.25배로
할 경우 뚤림전단 검토에서 주의해야 합니다.
이해하기 쉽게 예를들어 설명하면,
직경 350mm의 파일을 사용할 경우 연단길이는 437.5mm 가 됩니다.
따라서 437.5mm에서 파일의 반경을 빼면 262.5mm 가 되며,
뚤림전단 검토는 기초유효춤의 1/2 값을 사용하므로 위의 262.5mm를
두배하면 525mm 가 됩니다.
이 유효춤 525mm 가 일반적으로 사용하는 4면 뚤림전단의 한계 높이가 됩니다.
즉 기초의 유효춤이 525mm를 초과할 경우는 전단면이 기초의 밖으로 벗어나기
때문에 4면전단을 사용할 수 없습니다. 이 경우는 3면전단 혹은 2면 전단을 사용하여
뚤림전단을 검토하여야 합니다.
참고로 파일직경별로 최대 유효 높이를 보면
파일 직경 : 300mm ---> 유효 높이 : 450mm
파일 직경 : 350mm ---> 유효 높이 : 525mm
파일 직경 : 400mm ---> 유효 높이 : 600mm