수평비틀림모멘트(우발편심)은 명확하게 고려하지 못한 요인들의 영향을

정확히 고려하기 위한 것입니다.

 

수평비틀림모멘트(우발편심)의 재하위치에 대하여

오래전에 사용하던 방법은 질량중심(도심)에 대하여 평면치수의 5%의 편심을 두고 재하하여 해석한 후

하중조합에서 지진하중을 +- 조합하여 사용하였습니다.

 

여기에는 다음과 같은 문제점이 있습니다.

질량중심(도심)과 강성중심이 일치하지 않는 경우,

아래 그림 1에서와 같은 현상이 일어날 수도 있습니다.

우발편심을 강성중심 방향으로 옮기면 오히려 지진하중이 작아지는 경향이 나타납니다.

여기서 하중조합에서 사용하는 부호의 +-는 우발편심과는 다른 사항입니다.

 

 Accidental Eccentricity.jpg

 

설계기준 즉 법규에서는 위와 같은 문제를 해소하기 위하여

그림 2에서와 같이 질량중심(도심)에 대하여 양방향 모두 고려하도록 하고 있습니다.

즉 +5%의 편심과 -5%의 편심을 모두 고려 해야 합니다.

 

하중조합에서 사용하는 +- 하중조합은

우발편심의 편심을 해결하기 위한 것이 아니라

응답스펙트럼 해석의 특징인 단면력이 모두 +값으로 나오는 것에 대한

편법적인 처리방법입니다.

 

현재 주로 사용하고 있는 방법에 대해서는 언급하지 않겠습니다.

프로그램의 사용은 사용자가 기능은 이해하고

그 기능에 맞게 사용해야 할 책임이 있습니다.

 

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 다른 프로그램과의 연동이 않되는 경우 file 박종배 2017-11-22 678
공지 Excel파일의 생성이 않되는 경우 file 박종배 2017-11-22 318
공지 윈도우 사용자 계정권한 변경하는 방법 file 박종배 2017-11-16 608
공지 BeST프로그램 폰트 표시 오류에 대한 해결방법 file 박종배 2016-09-30 404
공지 Windows에서 BeST프로그램의 실행이 안될때 - 사용자 계정 컨트롤 file 박종배 2010-08-27 23062
112 파일 반력에 의한 기초판 모멘트의 산정 file 박종배 2018-11-12 88
111 탄소섬유보강에서 탄소섬유를 철근으로 치환하여 계산하는 방법 file 박종배 2018-11-07 68
110 기둥에서 철근의 강도 Fy=600이 Fy=500보다 내력이 작게 될 수 있습니다 file 박종배 2018-10-18 199
109 비지지길이 / 횡좌굴모멘트계수 file 박종배 2018-09-17 417
108 기둥, 보의 볼트 접합부에서 웨브분담율 file 박종배 2018-09-11 175
107 매립형 합성보 검증 자료 file [2] 박종배 2018-08-22 224
106 리모델링, 안전진단시의 하중은 신축건물의 하중과 달라야 합니다 박종배 2018-08-20 214
105 온통기초(Mat)의 해석 및 설계 방법 박종배 2018-08-03 406
104 보배근의 합리화 file 박종배 2018-07-10 397
103 KS 탄소강의 종류와 특징 file 박종배 2018-06-24 468
» 지진하중의 수평비틀림모멘트(우발편심)을 고려하는 방법에 대하여 file 박종배 2018-06-22 248
101 콘크리트의 전단강도계산시 단면2차모멘트가 아니라 단면적을 사용하는 이유 file 박종배 2018-06-21 202
100 APT 지하주차장 기초의 전단철근보강 file 박종배 2018-06-20 223
99 강구조에서 판폭두께비의 적용 file 박종배 2018-05-23 209
98 규모는 뭐고 진도는 뭘까? 지진 용어 제대로 알기 file 박종배 2018-04-16 278
97 APT 지하주차장의 기둥 형상 file 박종배 2018-04-11 312
96 공진은 무서워? file 박종배 2018-01-30 419
95 합성기둥(SRC Column)의 설계 file 박종배 2017-12-20 602
94 [양식파일] 프린트시 바탕이 되는 양식파일 작성법 file 박종배 2017-12-07 134