APT 옥외 주차장의 최상층 슬래브의 균열 때문에 고민이 많을 것입니다.

 

균열 발생원인을 분석해 보면,

 

1.  넓은 면적이 장시간 외기에 노출됨으로 인한 건조수축 균열

      -. 지하주차장은 아주 넓은 반면 건조수축을 흡수할 수 있는 장치는 거의 없습니다.

      -. 슬래브 하부는 옥내로 온도변화가 작고, 상부는 옥외로 온도변화가 큽니다.

      -. 특히 봄철 건조한 날씨에 일교차가 클 경우 많이 발생됩니다.

      -. 장시간 외기에 노출되어 있습니다.

 

2. 레미콘 등 재료의 부실

     -. 골재에 미분(흙)이 많이 섞여 있는 경우, 압축강도는 제대로 나오나, 건조수축에 취약하게 됩니다.

     -. 레미콘의 배합비 (이 부분은 공개적으로는 밝히기는 어렵습니다)

 

3. 차량 등 공사하중의 관리 부실 

   -. 당연한 이야기지만 조금만 주의하면 해결할 수 있습니다.

 

4. 설계 부실

   -. 요즘은 문제가 않되죠.

 

 이상과 같이 원인을 분석해보면 해결책은 쉽게 찾을 수 있습니다.

주로 많이 발생하는 원인은 1번과 2번입니다.

1번과 2번에 의해 발생되는 균열은 활하중을 무조건 크게 하기보다는

단위 면적당 철근비와 철근의 배치 방법,

그리고 건조수축을 흡수할 수 장치 등이 중요합니다.  