재하하중에 의해 발생하는 전단균열의 각도는

꼭 45도로만 발생하는 것은 아닙니다.

균열각도의 가정은 재하하중의 크기, 설계법에 따라 달라집니다.

 

1. 초기 전단균열 각도 : 45도

     극한강도 설계법에서 초기에 균열이 발생하기 시작할 때의 균열의 각도는

     재하방향의 45도로 발생한다고 가정하고 있습다.

 

     Vu가 (1/6)√(fck)bd를 초과하는 경우가 될 것입니다.

     콘크리트의 전단강도 Vc 가 이 값입니다.

 

     초과할 경우 전단철근을 유효춤(d)의 1/2 간격으로 배치하도록 하고 있습니다.

     이는 지간 방향길이 d 이내에 적어도 1개 이상의 철근이 배치되도록 하기 위함입니다.

     만약 전단철근의 간격을 d로 하면 전단철근과 전단철근 사이에서 균열이 발생하기 때문에

     전단보강효과가 없을 것입니다.

 

2. 재하하중이 Vc의 2배가 되는 경우 : 22.5도

     Vu가 (1/3)√(fck)bd를 초과하는 경우가 됩니다.

 

     설계기준에서는 언급하지 않고 있습니다만, 기준의 규정으로 유추해보면

     Vu가 Vc의 2배가 되면 균열의 각도는 하중의 재하방향의 22.5도 까지

     발생할 수 있다고 보고 있는 것 같습니다.

 

     그래서 이 경우는 전단철근의 배치간격을 유효춤의 1/4의 간격으로

     이내로 배치하여 작아진 균열각도에 대응할 수 있도록 하고 있습니다.

 

2. 재하하중이 Vc의5배가 되는 경우 : 0도

     Vu가 (5/6)√(fck)bd를 초과하는 경우가 됩니다.

 

   이때는 전단 균열이 수직으로도 발생할 수 있기 때문에

   아무리 전단철근을 보강하더라도 효과가 없다는 것입니다.

   전단철근과 전단철근의 사이로 균열이 발생하기 때문입니다.

 

이와 같이 기준에서 제시되는 식을 균열각도와 연관시켜서 생각할 수 있습니다.

여러분의 이해를 돕기 위해서 조금 무리하기 비약하지 않았나 하는 생각도 있습니다.

 

보의 설계시 보테이블을 많이 이용하고 있습니다.

Vu가 Vc를 초과할 경우는 전단철근을 보춤의 1/2 간격으로 배치하는 것은 잘 하고 있습니다만,

Vu가 Vc의 2배를 초과할 경우는 유효춤의 1/4간격으로 배치해야하는 규정은 의외로

무시하고 있는 것 같습니다.

예전에 제가 만든 보테이블프로그램에서 이 조항에 대해서는 검토를 하고

있기 않기 때문일 것입니다.

 

그래서 BeST 프로그램의 보테이블 모듈에서는

Vu가 Vc의 2배를 초과할 경우에 대해서 설계할 수 있도록 기능을 추가하였습니다.

이 때문에 이전의 프로그램으로 설계한 프로젝트에

문제가 발생하여 어려움을 호소하는 사용자도 있었습니다.

 

 

참고로

한계상태설계법을 사용하고 있는 BS기준 등에서는

초기균열각도를 철근이 있을 경우 30도로 보고 있습니다.

위험단면의 위치를 지지단에서 1.5d거리에 해당됩니다.

이 값은 철근의 존재 유무에 따라 달라집니다.

 

따라서 뚫림전단의 위험단면은 0.75d 입니다.

이 값은 어디서 본 값이죠?

 

아마 파괴상태로 설계하기 때문에 균열의 더 멀리까지 퍼져나가는 것으로 생각하고 있습니다.

국내에서 일부는 이 문제를 간과하고

극한강도법에서 사용하는 45도를 사용하여 한계상태 설계법으로 계산하거나

극한강도법으로 설계하면서 30도로 계산되어진 식을 사용하도록 하고 있습니다.

앞뒤가 맞지 않는 경우가 있었습니다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 다른 프로그램과의 연동이 않되는 경우 file 박종배 2017-11-22 14952
공지 Excel/CAD파일의 생성이 않되는 경우 file [1] 박종배 2017-11-22 4712
공지 윈도우 사용자 계정권한 변경하는 방법 file 박종배 2017-11-16 3913
공지 BeST프로그램 폰트 표시 오류에 대한 해결방법 file 박종배 2016-09-30 2406
공지 Windows에서 BeST프로그램의 실행이 안될때 - 사용자 계정 컨트롤 file 박종배 2010-08-27 25953
80 콘크리트 압축재에서 힘의 평형조건 박종배 2017-09-11 760
79 초고층 빌딩은 몇 미터 높이까지 지을 수 있을까 file 박종배 2017-08-25 5202
78 초고층 건물은 어떻게 강풍에도 버틸 수 있는 걸까? file 박종배 2017-08-24 12888
77 양단 고정 합성보의 효용성 박종배 2017-08-17 1085
» 전단균열은 45도로만 발생하는가? 박종배 2017-08-09 1190
75 APT 지하주차장 옥외 활하중 박종배 2017-08-09 1899
74 강단이격(Panel Zone Effects) 계산 방법 file 박종배 2017-07-28 1867
73 지하외벽의 철근배치 file 박종배 2017-07-12 4481
72 보배근시 단과 단 사이의 간격 file 박종배 2017-06-06 1703
71 우발편심을 어느 시점에 반영할 것인가 file 박종배 2017-05-29 844
70 조합한 벽체에서의 단면력 생성 file 박종배 2017-05-22 527
69 바닥진동 관련 자료 file 박종배 2016-10-13 1419
68 웨브 파형 H형강의 구조성능 file 박종배 2016-08-16 1583
67 건축구조기준 전부개정안 고시 file 박종배 2016-06-02 1035
66 '한국 건축기술 집약체' 롯데월드타워의 불편한 진실 file 박종배 2016-04-19 2014
65 고력볼트의 재료강도 F13T 사용에 대하여 박종배 2016-03-02 1097
64 지하수압에 대한 하중계수 [1] 박종배 2016-01-17 2122
63 가장 오래된 시계, 몸 박종배 2015-11-29 934
62 층간변위(Story Drift)의 계산 박종배 2015-11-17 3350